2018-03-15
报警值和联锁值怎么设置?为什么有高、次高、次低、最低四个值?设置两个行不行?
评论3
楼主 2018/3/21 19:56:33
这个要看具体工艺,不是很重要的设置两个可以的,例如:只需要高报,高高报
楼主 2018/3/22 11:00:00
液位的报警也是这样吗?根据工艺要求,工艺上当然报警越多越好
楼主 2018/3/22 16:34:05
报警值分为:低报,低低报,高报,高高报。报警值等级可以根据工艺要求设置,联锁值一般在DCS组态中所作的联锁逻辑中体现。