差压变送器测室内外差压,正压段安装在室内,负压与室外大气直接接触,因为风力影响,导致压力信号波动,想各位大咖有没有什么好的解决方法,能不能从仪表上进行处理。室内外维持在负压60pa
评论3
楼主 2018/4/2 9:55:06
楼主可以对室外负压室做一下防风措施
楼主 2018/4/4 20:52:06
取压管线引到不收风力影响的空间,就是比较麻烦
楼主 2018/4/5 11:11:03
可以增加防护罩