2018-04-02
我用驱动器Jog试运行,马达可以转,现在用plc1200发脉冲信号,马达不转是为什么,驱动器jog的时候选了jog模式,现在换成plc上位机脉冲控制,需不需要在面板上改成什么模式
评论3
楼主 2018/4/17 10:29:20
好像jog模式不能接使能的,运行的时候使能是要接上去的
楼主 2018/4/17 17:14:08
连接器的线接好没有,发脉冲的话伺服驱动器上面有脉冲显示没有,有没有给使能,上松下官网看说明书。
楼主 2018/4/18 16:26:36
驱动器先恢复出厂设置 西门子1200,1脚接脉冲,2脚接方向,4,6脚接plc输出的0v,7接外接电源0v,29和41接外接电源的24v