控制工程师论坛
教程与手册
调节阀口径的计算和选定
liubingrui
2007-08-11
调节阀口径的计算和选定
调节阀口径的确定依据,有两个基准:一是阀全开时,应至少通过正常流量的
1.25
倍,这是一个停止阀工作在全开或全关位置的安全系数;二是阀的特性和从经济角度来考虑,希望在正常流量时,阀的开度范围控制在
30
~
70%(
直线阀)或
30
~
80%
(等百分比阀)。
一、确定使用条件
1
、介质名称,性质及主要物化参数
2
、工艺参数(流量、阀前、后压力、温度等)
3
、配管情况
(
型式、阀前、后直径、系统阻力计算、预估压降比
S
值等
)
4
、自控对象类型、特点,如主调参数及主要干扰因素等
5
、调节性能要求,如对泄漏量、稳定性等要求。
二、初选阀型
1
、根据使用条件初选阀型,并决定流向及流量特性
2
、按初选的阀型找到该产品系列参数,如
DN
、
PN
、
Kv
等
三、
Kv
值计算公式
Kv
是国际单位的流量系数。它定义为:温度为
5
℃
至
40
℃
的水,在压降
105Pa
下,流过调节阀的每小时立方米。在目前常采用的几种符号中,
Cv=1.167C,Kv≈C,
除此以外,还有用
Cg
表示气体,
Cs
表示蒸汽的流量系数。
Kv
值的计算公式有很多种,下面介绍的是一种计算简单,涉及的物化参数较少的计算公式。
Kv-
额定流量系数
△
t-
水蒸汽过热度
(
℃
) K-
蒸汽修正系数
Q1-
液体流量
(m3/h) P1-
阀前绝对压力
(Pa)
水蒸汽
K=19.3
Qg-
气体流量
(Nm3/h) P2-
阀后绝对压力
(Pa)
氨蒸汽
K=25
Gs-
蒸汽流量
(kg/h)
△
P-
阀前后压差
(Pa)
氟里昂
K=68.5
r-
相对密度
(
水
=1,5
~
40
℃
)
甲烷、乙烯蒸汽
K=37
G-
气体比重
(
空气
=1) Pm=(P1+P2)/2(Pa)
丙烷、丙烯蒸汽
K=41.5
t=
介质温度
(
℃
)
丁烷、异丁烯蒸汽
K=43.5
四、计算
Kv
值
根据
Kv
值计算公式表中的公式,分别计算出最大
Kv
计大和最小正常流量状态下
Kv
计小。
五、选定口径
1
、根据所选择的阀型及流量特性参照
"m
计算值表
"
确定放大系数
m
从前面介绍的两个依据出发,来圆整
Kv
计大值,
Kv
计大是基于最大正常流量
Q
和最大正常流量时的阀上压差计算得来的,放大系数
m=Kv
选
/Kv
计大,在这里推荐,线性阀
m=1.63,
等百分比阀
m=1.97
。
2
、
Kv
选
=m.Kv
计大,参照产品样本中的
DN
与
Kv
关系,进行圆整、靠近,确定出相应的
DN
,
Kv
。
3
、根据圆整后
Kv/Kv
计大,
Kv/Kv
计小,再查
"m
计算值表
"
,可确定阀相应的最大和最小开度。
4
、验算可调比
R
实际
=
5
、验算结果满意,则工作完毕,否则重新计算和验算。