控制工程师论坛
教程与手册
VD4型真空断路器使用与故障分析
liubingrui
2007-08-11
故障现象:
在一次合闸操作过程中,VD4手车在试验位置时,“试验位置”绿灯2LD和“分闸指示”1LD绿灯亮,当操作人员将手车摇至工作位置时,“工作位置”2HD红灯亮,而“分闸指示”绿灯1LD不亮,高压柜二次图如图(1)所示,操作人员以为指示灯故障,试图使用KK开关合闸,但不能合闸。经再次检查,完全具备送电条件,此时由于送电时间紧急,于是用手按VD4上的手动合闸按钮,不能合闸。将手车反复进出几次,在工作位置仍不能合闸。将VD4手车摇至“试验位置”时,手动与电动均能合闸。
原因分析:
VD4型断路器电气控制接线图(局部合闸回路和闭锁回路)如图(2)所示。
点击看原图
点击看原图
在紧急情况下需要正常送电,又出现上述机械故障导致的电气回路不通时,可在工作位置拆下操动机构外壳,用螺丝刀顶住Y1的电磁铁,人为吸合,此时即可操作,特别强调的是这种方法仅限于非常紧急情况下采用。
经验总结:
在操作过程中发生过手车由于高压柜高压上、下桩头盖板不能随手车前进而顶开,操作时特别注意不得强行将手车摇入,应仔细检查机械各连锁环节,强行进入的后果是手车上桩头将与柜体进线保护盖板挤压而导致手车报废。在操作接地闸刀时应迅速到位,没有到位情况下将出现上述类似现象。
回帖
评论0
返回
回复
换奖品
首页
|
登录
|
注册
|
返回顶部↑
手机版
|
电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China