2、针对上述问题提出解决防误操作得办法 2.1 倒闸操作顺序为,(先拉101-1刀闸,后拉101-东刀闸) 2.1.1 正常操作时,如图1示,拉开101开关,拉开101-1刀闸——拉开101-东刀闸,对于此操作(101开关停电)与《安规》19条规定不发生冲突,不影响操作原则。 2.1.2 101开关未断开得倒闸操作。 当误认为101开关已拉开(实际未断开)图1示,而进行下一项操作时,应该把倒闸操作顺序互换操作,即先拉开101-1刀闸,后拉开101-东刀闸,此时虽然都属于带负荷拉刀闸操作,引起弧光短路故障,但由于故障点的不同,事故范围将大大缩小,由图1可见,短路点在101-1处,引起1#主变差动保护动作,201开关、101开关立即跳闸,短路故障被瞬时切除,从而保证了两母线继续运行。 3、防止倒闸误操作的分析 倒闸操作的正确与否,是保证人身设备安全,电网稳定运行的主要前提,只是深刻理解并认真执行《电业安全工作规程》的基础上在生产实践中不断探索并严格执行《安规》、《两票》规定才能杜绝误操作。 误操作的机率虽然是万分之一、十万分之一,但一旦发生形成事故,对人身设备、电网的损失是不可估量的。所要针对倒闸误操作制定防范措施,就上述倒闸防误操作找原因、定措施。 1)原因分析 误操作往往是一种不良习惯和错误的做法而在现场操作过程中有意或无意中违反安全规章制度的行为引起,所以必须从操作人、监护人的自身原因查找,因两种人员的自身行为不仅受技术水平业务素质的影响,同时受工作责任心、敬业爱岗精神及心理支配,主要有以下几种: I 术简图快:倒闸操作中不唱票、单人操作,认为按规章制度办事繁琐; II 侥幸心理:倒闸操作中图省事方便,跳项、并项操作; III 冒险心理:明知规章制度却不执行,使得不检查、不监护凭胆量操作。 VI 违章指挥:监护人往往重视操作制度,有时参与操作,轻视监护制度,久而久之,制度行同摆设,不出事只能撞大运。 2)防范对策 I 要想保证倒闸操作无差错,就要确保各项规章制度落实到实处,激发职工爱岗敬业“要我安全”制度变为“我要安全”。 II 防误操作要常抓不懈,使工作人员都能自觉的用“安全第一”的原则规范自己的工作行为。 III 加强培训,提高素质,增强对《安规》《调规》《运规》“两票三制”的学习理解,领会其实质,尤其对本站接线方式、保护配置环境规程要认真掌握,增强其执行中的准确性和严肃性,只有对规程制度的充分认识才能达到安全目的。 VI 做好安全生产,关键在于人,大多误操作事故是由违章所造成的,要实现控制人的违章行为,首先要控制人的违章动机,要不断总结不断培训,不留死角,一抓到底,这样才能杜绝违章。坚持“安全第一、预防为主”,确保电力安全生产,是电力生产的一个核心基础。只有坚持“安全第一”的方针,通过讲安全工作的重要性、学安全生产规程、谈安全生产中的经验教训、考安全生产规章等手段,才能增强职工的安全意识。只有人人树立起良好的安全意识,才能有安全的行为,才能使自己的行为处在安全的约束中,才能把“要我安全”变为“我要安全”和“我能安全”。