2007-08-15
我们厂的一个车间里的电动执行器,是上海一个公司的E1执行器,我们在调试过程中发现了这个问题,反馈信号在电脑上显示波动大,我用了标准信号发生器送了信号,电脑显示无波动,测量执行来的信号无多大的波动(0.001左右)可是一进PLC柜就动出现很大的波动,因为必须解决这个问题,车间才能开始试车,所以在此求助于大家~!谢谢!
有高手的话,请赐教!
所用的设备:
永青仪表的PLC、A\B编程、E1电动执行器、KVVP电缆,
评论5
楼主 2007/8/14 20:51:49
楼主 2007/8/14 22:32:46
一进PLC柜就出现很大的波动,是干扰问题.
信号线与电力线 ,分离,交叉.
接地良好...
把信号线从空中直接接上 看看......
楼主 2007/8/14 23:16:11
楼主 2007/8/15 17:27:18
楼主 2007/8/15 22:25:37