控制工程师论坛
教程与手册
在什么情况下差压式流量计要加装冷凝器、集气器、沉降器和隔离器
liubingrui
2007-08-26
导压管
内的液体受环境温度的影响而冷却,或与测量管路内的状态不一样,例如测量蒸汽流量时,则应在差压管路内装冷凝器,并使正负压导管中的冷凝面有相等的高度和保持恒定,这样,当差压急剧变化时,才不会产生测量误差。当测介质为液体时,则应在导压管的各最高点上安装集气器和排气阀,以便收集和定期排出液体中析出的各种气体。当测量含有杂质的液体,和潮湿的气体流量时,则应在导管的最低点安装沉降器和排污阀,以便收集和定期排出信号管内的各种污物和积水。当测量有腐蚀性或高粘度、易凝结、析出固体的流体时,则应用隔离器和隔离液,将被测流体和差压