2007-09-01
一个奥托尼克斯的温度控制仪表,其中可以4-20ma中继输出信号,在100~250℃范围内其温度输出电流有干扰,导致输出的电流接电脑采集以后温度有±0.5度的不规则波动,经检测信号输出屏蔽线没有问题,可能在内部的线路有干扰,不知有啥高招能解决