[求助]三通合流压控阀管线震动

liubingrui
liubingrui

2007-09-01

我装置有个三通合流压控阀,通过控制热旁路来控制阀后温度。最近一段时间整个阀的管排震动特别厉害。刚开始我们通过调节冷流的温度从而达到让热旁路阀位增大,通过这样调节震动消失。(调节水温前热旁路阀位在12左右,调节后在20左右)。可是最近一段时间热旁路的阀位在45左右了,管排又开始震动。

该三通阀热旁路是从上面进,阀前管内压力在1.9MPA左右,管线内介质位主要是丙烷,丙烷含量在90%左右。热路温度在52度,冷路温度在30度左右。

请各位高手给分析一下阀震动的原因,如何调整才能更好消除震动。