2007-09-06
| 设定项目 | 初始设定值 | 可设定范围 |
| 协议 | 无协议通讯 | — |
| 通讯方式 | X-ON/X-OFF无效RTS信号控制无效 | X-ON/X-OFF 无效/有效RTS信号控制 无效/有效 |
| 通讯速度 | 9600bps | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bps |
| 数据位长 | 8bit | 7bit/8bit |
| START位数 | 1bit | 固定 |
| STOP位数 | 1bit | 1bit/2bit |
| 奇偶校验 | 无校验 | 奇数(ODD)/偶数(EVEN)/无(NONE) |
| 受信结束时间设定 | 3字符时间 | 3字符时间 |
| RTS ON延时 | 0ms | 0/2/5/10/20/50/100/500ms |
| RTS OFF延时 | 0ms | 0/2/5/10/20/50/100/500ms |
相关参数设定寄存器如下:
| PORT0寄存器号 | PORT1寄存器号 | 功能 | 数据 |
| R7640 | R7650 | 存放设定完了代码用 | A55A(H):固定 |
| R7641 | R7651 | 数据格式设定 | 数据长、停止位长、奇偶校验 |
| R7642 | R7652 | 收发信模式设定 | A型、B型、可变格式 |
| R7643 | R7653 | 结束码设定 | 收信完了码、例: CR(0DH) |
| R7644 | R7654 | 收信数据存放寄存器 | 寄存器号(二进制) |
| R7645 | R7655 | 通讯协议设定 | K协议/CCM/MODBUS/无协议 |
| R7646 | R7656 | 通讯速度、应答延迟时间 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bps |
| R7657 | 设定完了码 | 设定完了码 0050/00A0/00E0 (PORT0)0500/0A00/0E00 (PORT1) | |
具体参数设置参考光洋电子(无锡)有限公司《SN用户手册》
通讯例程: 以下程序为SN系列PLC与DANFOSS变频器的通讯例子。
应用: 基于以上思路的程序编制方法,只需改变发送程序中的变频器参数地址,就可以控制变频器中其他参数(变频器中能够通过通讯改变的参数)。程序跳转稍加修改,可以控制多个参数。当使用多台变频器时,只需把变频器的通讯地址设为不同的就可以了。本方法已在拉丝机械,纺织机械(染整设备、浆纱机)等多种设备中得到应用,不但节省了PLC模拟量模块,而且解决了由于变频器的模拟量输入通道的限制,不能同时改变多个参数的问题,经济效益非常明显。需要注意的是,PLC与变频器的连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。
评论0