2018-06-24
小弟新人 刚开始接触电气设计
现在设备中 用到的空气开关 10A 两个 6A 的三个 4A 的两个 1A 的一个
是总的加起来的和吗? 47A吗? 是否要乘以一个系数呢? 我要选个40A的还是50A的 还是其他呢? 另外跟2P或3P的P数有关系吗?
还有就是跟设备上电总的凸轮开关或者负荷开关的电流 又该是怎样的呢?
谢谢各位高手大神不吝指导!小弟拜谢!
评论3
楼主 2018/7/15 16:49:05
这个看你的保护值,线路许可或者预留的话前端主断路器选用63A,不增加容量的话40A足矣,
楼主 2018/7/17 16:40:48
可以乘以系数0.8就行了。
楼主 2018/7/18 6:29:23
看同时使用的程度,一般会乘以系数0.8