2018-07-05
请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。
评论3
楼主 2018/8/9 16:43:42
PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。
楼主 2018/8/11 16:22:47
有道理
楼主 2018/8/12 15:43:58
注意输入输出的点数,将来是否需要考虑扩展等问题. 输出用继电器型就可以了. 如果没有什么其他特殊要求,可以用台达的plc,性价比高. 如果你公司是大公司不差钱,可以选用西门子或施耐德. 个人不推荐用三菱,因为是日货,而且水货超多.