2018-07-21
用300做pid控制,我用循环中断0b35设1000ms把fc41放里面,fc105和fc106这俩量程换算的不用放里面吧。 过程反馈变量pv-in、pv-per用哪个好?我理解的不知道对不对。例如压力变送器控制变频。过程变量就是压力变送器实测值,需要fc105转换给到 浮点数pv-in,用pv-per就不需要转换了。pvper-on为0或1来切换两种方式。
向这个fc42、43、58、59求几个实例学习
网上很少有300控制伺服、步进的程序是都用200smart做吗,这块找不到资料哪位前辈能提供下最好梯形图的
评论3
楼主 2018/9/11 21:12:04
FB41内置了FC105,106输入输出整定功能。 至于PID的例程,如果你安装STEP7的时候选择安装例程的话,那么例程13已经包含了所有的PID功能块的使用例子,西门子同时还在该例子中内置了一个信号仿真的功能共用户使用PLCSIM模拟这些例子。
楼主 2018/9/12 20:55:23
必须学习
楼主 2018/9/13 20:33:09
增加一路模拟量输入,如果是224xp-用自带的模拟量输入,还能省个模块!