控制工程师论坛

电机与运动控制

电线电缆安全电流负载表

sj1127
sj1127

2007-09-22

电线电缆安全电流负载表: 
导体规格
(AWG)
低密度聚乙稀
合成橡胶
聚尿脂
低密度聚乙稀
聚丙脂
聚氯乙稀
交连聚氯乙稀
尼龙
交连聚乙稀
铁氟龙
30
2
3
3
3
7
28
3
4
4
5
6
26
4
5
5
6
7
24
6
7
7
8
10
22
8
9
10
11
13
20
10
12
13
14
17
18
15
17
18
20
24
16
19
22
24
26
32
14
27
30
33
40
45
12
36
40
45
50
55
10
47
55
58
70
75
8
65
70
75
90
100
6
95
100
105
125
135
4
125
135
145
170
180
2
170
180
200
226
240
导体安全温度
80℃
90℃
105℃
125℃
200℃
 
PS:室温为正常30℃状况下单芯线负载。

安全电流之定义:系统导体或绝缘体在溶解以前导体能承受的电流,热系电流流过导体时所产生,
                  所以电流增加,导体温度将升高,有关影响电流流量的因素,分述如下:
导体大小:导体面积越大,承载的电流越大。
绝  缘:电流所产生的温度,不能超越绝缘体的额定温度。
周围温度:若周围温度过高,将减低绝缘体所能承受的额定温度。
导 体 数:若导体分开,散热效果优,多条导体集合在一起散热效果较差。
导体装置:导体主放在线槽内,配电管或管道内会减少安全电流,因为热量散发会受到限制。

下表是以周围温度30℃为参考单条导体所比较出的不同因素,可以作为在电线电缆安全电流的参考选择。
多条导体之温度系数
多条导体温度因素
2-50.8