2007-10-23
评论9
楼主 2007/10/15 7:39:00
楼主 2007/10/16 10:05:57
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
四线制和三线制的二次仪表有一定的区别
楼主 2007/10/16 15:40:18
一般工业过程用的热电阻采用三线制接线为多.
楼主 2007/10/17 13:50:02
一般工业过程用的热电阻采用三线制接线为多.
楼主 2007/10/19 10:59:28
似乎没有什么好补充的了。。
楼主 2007/10/19 16:20:47
楼主 2007/10/20 6:27:43
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两段导线电阻的电阻值测量误差大,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,两个导线分别接在电桥的两个桥背上,另一根线接在电桥的电源上,消除了引线电阻的误差。可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。一般用在实验室和。
楼主 2007/10/20 21:18:06
两线制是变送器,包括有源和无源
三线制是热电阻的接线方式
四线制是电源和变送器分开的,各两根线
楼主 2007/10/23 21:50:21
变送器有两线制接线和四线制接线。两线制变送器它的两根接线即传输信号又传输电源。一般由二次仪表提供24VDC,变送器产生4---20ma电流。四线制由四根接线,两根提供电源,两根连接信号。电容变送器一般是两线制接线。ddz---2型变送器为四线制接线。