控制工程师论坛

自动化软件

224XP模拟量输出只有电压没有电流

shiyouwa
shiyouwa

2022-04-14

我有一个224XP,我用SM0.1给AQW0赋值16000 ,现我在模拟量端子处用电子万用表测M端与V端,电压值为5V,可我想要的是电流作控制输出,我已经把红表笔接到mA上了,万用表也串联在电路中了,为什么完全测不到电流? 要怎么样才会有电流输出呢?难不成模拟量电流输出是无源的? 要外接电源? 可是我也试过了把外部+电源接I端上面.再测M端与外部电源的-端,还是测不到电流? aqw0  已为16000 ,要怎么才能是电流输出呢?


回帖

评论5

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China