请问下我手上有一个 224XP DC/DC/DC ,现买了一个PT100电阻温度传感器,我能够直接接在PLC上面测室内温度吗?
评论5
楼主 2022/4/15 10:48:52
需要加一个专用于接PT100的测温模块才行
楼主 2022/4/15 13:28:03
搞一个变送器,转换为4-20mA标准模拟量信号
楼主 2022/4/15 13:42:36
买一个PT100变送器,可以转换为标准电流或者电压信号,224XP本身自带模拟量输入
楼主 2022/4/15 15:58:56
直接用200系列模拟量输入模块就可以了。接线方式用两线制4-20MA输入。