2022-04-25
变频器都有一个故障输出和plc连接,这是前提。
现在公司领导说,要在公司的中控大厅里的电脑能显示变频器故障的内容,比如说过流过载堵转什么的。
问题来了,就一个开关量故障输出,根本不能实现这种功能嘛,我跟领导吵架了,我错了嘛?
可是目前没有485领导说也可以显示内容我就有点不服了。
评论4
楼主 2022/4/25 14:48:40
你当然错了
这个变频器是在用还是技改新上不明
领导要做到在中控屏显示有关信息,在用变频器做不到,就给出改造方案好了,纠结啥
楼主 2022/4/25 14:51:42
和领导沟通一下,是什么原因让他得到这样的信息,如果真的有,就去了解一下人家是怎么实现的。
不要以你的认知,去判断这个问题,与领导讨论,分析实现方法,这样你也容易开展工作。
与人打交道也是一门艺术,站在别人的角度去想一下,也有助于有效沟通,而不是无意义的争吵。
楼主 2022/4/25 14:52:27
可是目前没有485
这是什么型号的变频器,485都没有。