2022-04-25
我现在没有硬件,我想用第三方的软件和博图仿真通讯连接,主要是测试博图的通讯协议这块的,SMART200也可以测试,就是测试西门子PLC 通讯这块,,,但是没有硬件能测吗??怎么测??
我想用组态王、力控这些组态软件与博图仿真连接测试通讯可以吗??纯软件测试,没有硬件的
评论4
楼主 2022/4/25 17:43:21
用PLCSIM ADVANCED来测试
楼主 2022/4/25 17:44:07
S7-200 SMART无法仿真
S7-300/400/1200可以仿真,但仿真无法与第三方软件通讯
S7-1500可以使用S7-PLCSIM ADVANCED仿真,来与第三方软件通讯
S7-PLCSIM Advanced 和仿真表入门
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109759047
楼主 2022/4/25 17:44:52
可以的,使用PLCSIM Adv 高级仿真