西门子224PLC只有一个口怎样同时和触摸屏和电脑连接,电脑好监控方便调试。
评论4
楼主 2022/4/26 17:46:44
这个估计不行,要是SMART200可以用网口
楼主 2022/4/26 17:47:52
224一个通讯口既连电脑也要连PLC的话,只能是224做主站,电脑和屏做从站的方式,这个会的人不多。
你说了要用来监控程序的话,那这一个口是整不了的,虽然PPI也是基于RS485的,但是这个协议是不公开的,也没法监视,你要用串口助手强行监视的话会报该通讯已被其他设备占用,所以同一个口PPI和modbus是不能共存的,在程序里做一做手脚也是可以共存的(这个会的人也不多)。
楼主 2022/4/26 17:48:28
加扩展模块