2022-05-23
添加的设备选的是modubls rtu (adjustable) 用的是tk7671ip触摸
参数也是照着上面选的但为什么还是采集不到 温湿度表上的地址1 功能码是0x03但数值元件上显示的是3x....没有0x请问一下怎么选
评论7
楼主 2022/5/23 16:41:54
温湿度上的数据是不是在4000开头的地址上,如果是的话,触摸屏数值元件需要选择4X
楼主 2022/5/24 10:02:53
功能吗是0x03的是holding区 选4X的
楼主 2022/5/24 11:38:54
常用的温湿度湿度地址40001 放大10倍, 读回来656,实际65.6
温度地址40002 也是放大10倍
楼主 2022/5/24 14:27:32
一般触摸屏都带通用的modbus协议 不需要自己写。
楼主 2022/5/24 15:41:02
要确认好触摸屏上端口的通讯设置参数 和温湿度仪表上的会不会一致
楼主 2022/5/25 9:54:02
这个通信其实很简单滴:一个是通信参数(啥波特率、数据位、停止位之类通信握手协议),另外就是存储区内存数据格式及存储内容