2022-05-27
用威纶触摸屏与控制设备是直接MODBUS RTU连接通讯控制的,我用一个多状态设置元件给控制设备的控制地址赋值1后设备就会输出,再赋值0后设备会关闭停止输出,现在有一个问题是控制设备有断电记忆,就是我如果给控制设备赋值1后,设备是输出状态,这个时候我如果关掉电源·触摸屏和控制设备都断了电后再重新通电后,控制设备直接是输出状态,相当于触摸屏多状态元件给控制设备的控制地址赋值了数字1,这样的话如果通电后不去关闭一次,控制设备会一直处于工作状态,现在我想用宏指令就是说触摸屏重新通电后,会给控制设备的控制地址赋值一次0数值,就重新上电赋值一次,求教各位前辈给我一份案列,以前没接触过宏指令,或者不用宏指令还有什么其他办法
评论3
楼主 2022/5/27 13:13:53
Char a=0
Setdata(a,local hmi,lw,0,1)
这样选择上电运行一次
就可以了(local hmi可以换成你的plc地址)
楼主 2022/5/27 13:44:34
可以在启动策略里写 变量=0
楼主 2022/5/27 13:54:08
char a=0 是声明变量并赋值为0 后面那一句是把a 给到数值元件lw0