三菱Fx3U-422-BD模块有没有用它做过485通讯,和第三方变频器通讯,程序里应该使用哪条指令,有没有需要注意的地方,有例程就更好了,谢谢各位
评论6
楼主 2022/6/16 15:19:58
你要先清楚变频器那边通信格式,是标准MODBUS协议还是自由口协议,首先通信要成功,别的就是命令的事情,PLC编程可以看看相关手册,变频器手册也看看通信篇讲解
楼主 2022/6/16 15:41:29
为啥不直接用485BD板做?你这不是还要转换吗?
楼主 2022/6/20 14:13:48
422BD板支持RS指令吗?
楼主 2022/6/20 14:21:53
422BD,485BD,232BD都是扩展板,422BD能不能跟变频器通信,没有试过,不知道。
485BD可以,但是FX3U本身不支持MODBUS指令,需要用RS指令写串口通信程序。
或者有别人做好的FB块你直接拿来用。
楼主 2022/6/21 16:33:30
可以和三菱A系列变频通讯,用IVCK指令