想把温湿度传感器采集到的数据传到PLC,通过MCGS触摸屏显示。现在物理接线、PLC程序和触摸屏组态都已经弄好,但是触摸屏无法显示数据,自己分析不出问题所在,求指点。
所有设备采用modbus协议进行通讯,传感器的485线和触摸屏的485线并联接在PLC的485口上,波特率统一使用的9600。自己分析可能是PLC程序或者组态或者其他有误。
评论11
楼主 2022/6/24 14:00:42
电脑监控一下PLC看数据有变化吗?
楼主 2022/7/1 13:46:01
先查看PLC读取的信号,监控一下, 其次查看一下PLC和MCGS的通讯是否正常,自带一个通讯状态可以作为依据。
楼主 2022/7/1 15:53:56
最好是不用PLC的同一个接口。
楼主 2022/7/4 14:58:02
485不支持双模!
PLC读取其余485传感器,PLC是主站!!
PLC联机触摸屏,PLC是从站......
PLC的同一个通信口,不可能既做主站又做从站——只能二选一!!而且有的PLC的某一个通信口(例如信捷有2~3个通信口,好像其中有一个就只能做从站)
你要么加一个扩展通信口模块,要么想其余办法
楼主 2022/7/4 15:12:11
建议你触摸屏和PLC走网线通讯,com口 用作温湿度通讯,如果需要参与控制,再以触摸屏跟PLC进行数据转换即可。相对方便些。
触摸屏和PLC通讯反馈不正常,如果通讯电缆正常则是跟你的COM口的相关设置有关!
楼主 2022/7/4 16:53:04
PLC通讯反馈 应该是主站通讯程序上有问题 没有必要一直通,可以参考一下将 EN 和 FIRST条件做一下
楼主 2022/7/4 17:11:43
parrity=0屏上为啥是偶校验?
屏是主站啊,PLC读表PLC也是主站啊,这里可以用屏读表然后给PLC啊,屏上再建个RTU设备读就好了,如果你要数据类型转换那屏传给PLC里以后再处理
楼主 2022/7/5 9:38:43
TPC7062K这个屏我也有,可以走以太网通讯的,比较方便