有源RS485转232和无源RS485转232有什么区别?
有台设备客户的昆仑屏通过RS232口----用有源的RS232转成485----接到我的西门子smart200PLC的485口。 (走的modbus rtu协议)。
我偿试试一下我新买达而稳(无源)RS485转232的性能,同样的接法为什么换上我的(无源)RS485转232通讯不上?什么原因?无源RS485转232的+9V端子是做什么用的。
评论8
楼主 2022/7/6 15:14:09
有源的,也就是外接一个变压器.
无源的,没有外接变压器,但是它会从串口窃电.
有源的稳定性要比无源的好.
楼主 2022/7/7 13:48:32
最好不要232转485,搞一个485或232扩展信号模块
楼主 2022/7/7 13:56:13
我也测过,SMART 的485口也是3.8 V左右
楼主 2022/7/7 14:05:51
直接搞一个USB转RS485比较好
这种中间转换装置越多越容易出问题。
楼主 2022/7/7 16:49:44
中转环节太多,出问题的概率就比较大,直接USB转485稳定多了 。
楼主 2022/7/12 15:26:30
485本身就不能输出电源,想跟232通信口一样借电没有可能
楼主 2022/7/12 16:01:42
有源的,无非就是外接一个变压器提供电源,没有外接电源,就是从串口窃电为转换器供电,不标准的转换器会拉低宽口电压,有源的转换器稳定性比较好