2022-07-06
看了一台设备,昆仑通态触摸屏的RS232口 RXD(2口)接到了 485转232转换器的232侧TXD(3口),RS232口 TXD(3口)接到了 485转232转换器的232侧RXD(2口)。
请问:1.两个标准的RS232和RS232之间对接是交叉接吗?
2.两个标准的半双工RS485和RS485之间通讯对接是直连吗?
评论6
楼主 2022/7/7 13:49:05
两个标准的rs232 接线时交叉接的, A的发送接到B的接收 B的发送接到A的接收
标准半双工rs485接线就是你A-A B-B
楼主 2022/7/7 13:56:39
RS232 是交叉接的R--T;T--R
RS485是直接对接的 A--A B-B
232是全双工,一个发送线,一个接收线,信号是对地线的电平来表示1和0,所以最少需要3根线
发送线给对方的接收线,接收线来自对方的发送线
485是半双工,同一时刻只能发或收,信号是在两条线之间的电压差来表示1和0,只需要2根线,也有用+ -表示的
楼主 2022/7/7 14:06:45
买232的成品通讯线要注意是否在线内已经对换完成,延长线一般没有进行对调,有很多专用通讯线
在制作时已经进行了T和R的对调,方便直接插接设备。有个别设备对其他针脚的信号也有要求,比如DTR,DSR信号
无法通讯时要注意一下。
楼主 2022/7/7 16:50:21
232不对调不会损坏端口吧,485的试过没问题
楼主 2022/7/12 15:27:58
232交叉,485直连加终端电阻