2022-07-12
添加的设备选的是modubls rtu (adjustable) 用的是tk7671ip触摸
参数也是照着上面选的但为什么还是采集不到 温湿度表上的地址1 功能码是0x03但数值元件上显示的是3x....没有0x请问一下怎么选
评论6
楼主 2022/7/12 16:25:15
功能吗是0x03的是holding区 选4X的
楼主 2022/7/13 15:01:33
常用的温湿度湿度地址40001 放大10倍, 读回来656,实际65.6
温度地址40002 也是放大10倍
楼主 2022/7/13 15:09:44
一般触摸屏都带通用的modbus协议 不需要自己写。
楼主 2022/7/14 13:42:51
要确认好触摸屏上端口的通讯设置参数 和温湿度仪表上的会不会一致
楼主 2022/7/14 13:53:35
这个通信其实很简单滴:一个是通信参数(啥波特率、数据位、停止位之类通信握手协议),另外就是存储区内存数据格式及存储内容(数据是字节、字、双字、浮点数、ASC字符等等,另外就是资料存放的排序,例如第一个存储元件是啥内容,第二个是啥内容)