2022-07-18
以轴三为例.该轴使用同步轮,齿距为3,齿数为21,每转移动量为63mm=63000um。
使用雷赛控制器设置控制器本身细分为25600,(因为不知道哪一个优先)所以FX-5U里我也设置了25600。
现结果就是进行定位时,实际移动距离与SD5580(当前地址(用户单位))不同,请问是否有哪里设置导致错误!
评论4
楼主 2022/7/18 17:36:43
我记得之前做的细分是控制器和PLC设置1个就可以,另外一个设置成1,你可以试一下
楼主 2022/7/19 10:56:07
实际移动具体差多少?程序里有没有换算?
楼主 2022/7/19 11:15:03
你需要计算,一个脉冲需要走多毫米
楼主 2022/9/28 4:56:18
讨债公司/蓝月传奇辅助/蓝月辅助