2022-07-22
变压器中性点的接地电阻为何要小于2欧姆?
评论4
楼主 2022/7/22 14:41:28
100KVA及以下的变压器,不能大于10欧 100KVA以上的变压器,不能大于4欧
因为,当三相电流不平衡时,这个不平衡电流全降落在中性线上,如果不平衡电流过大,在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利接地,我们触到中性接地线时,将会发生触电危险
楼主 2022/7/27 16:54:43
系统接地的目的是引进大地为零电位点,正常情况没有电流通过(或系统的电容电流),只有用电设备发生漏电才会有地线电流,电流很微小(与系统比较)。
N线不会有大压降,因为N线的电阻是毫欧级,即使有120A电流通过,压降也只有几伏。
楼主 2022/7/27 17:07:01
N线电流不是通过地线流到接地体,N线电流是与变压器线圈成回路。60A不会有几伏的电压降。