2022-07-27
请问如何在罗克韦尔自动化实验平台上实验Micro850实现主从站(两台计算机)信号控制,从而实现在主站控制变频调速?
评论4
楼主 2022/7/28 10:00:03
你所说的主站控制变频,应该是通过modbus与变频器通讯,与几台计算机没有关系,不同的计算机只是实现上位数据的读写权限, micro850做modbus主站,变频器做从站,通过读写变频频率设置参数地址实现即可。
楼主 2022/7/28 15:12:57
Micro850与本家PF变频器不需要复杂的设置。变频器侧设置通讯端口为网络 速度控制为网络
然后CCW软件创建变频器启动向导。根据向导一步一步设置就基本完成变频器的IP,启动停止速度控制功能了
楼主 2022/7/28 15:46:29
程序块CONV_BI能把32个布尔量转化成一个整数呀