求问一下,我能不能用串口服务器连接到昆仑通泰触摸屏上来,
从而达到增加串口的目的呢,具体该怎么使用
评论6
楼主 2022/8/3 15:49:39
可以达到增加串口数量的目的,有个前提条件 是 该触摸屏有以太网通讯口
楼主 2022/8/3 16:03:21
串口服务器 是 将 RS-232/485/422多路串口 转成 以太网,但是 透传,一定注意 是 透传,不更改协议的; 换句话说 ,接到 触摸屏上,选择 协议时,串口那面的协议 是ModbusRTU,在触摸屏上依然选择 ModbusRTU,而不是 ModbusTCP。这样多路的 串口,就以 一个以太网口 连到触摸屏上,选择驱动时,会用到 虚拟串口。
楼主 2022/8/3 16:08:47
在MCGS上没有使用过,AB plc用过。
AB plc的网络模块TCP/IP插口------------接串口服务器 TCP/IP转4个DB9串口。
串口服务器设置自己的IP地址,同同时设置4个串口的通讯协议,数据等。
AB plc使用MSG指令发送接收数据。