原因:当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起绕组的振动 
判断方法:1)变压器噪音偏大,噪音较为低沉. 
2)当变压器的负荷达到一定时,开始出现噪音,有时会出现时有时无现象. 
解决方法:1)将垫块压钉螺丝全部紧一遍,增加线圈的轴向压紧力. 
2)将垫块压钉螺丝全部松掉,把出线铜排和零线铜排上的螺栓全部松掉,将低压线圈晃一晃,将高压线圈平移3~5毫米,再将所有的螺栓拧紧. 