台达es2的plc通过com2口通讯读取现场一批仪表,一种是RTU,一种是ASCII,请问能够实现吗?
评论7
楼主 2022/8/9 15:57:39
俩种都能实现
楼主 2022/8/10 9:59:25
1、确定下信息:是想一个 使用台达es2的plc的 一个com2口 同时接入一种是RTU设备和一种是ASCII的设备?
在com口设置驱动时 ,只能选择一种驱动,不能同时 都接入进来。 解决方法:可以考虑 扩展口,然后再进行连接设备
2、若是 多个PLC,这台PLC的com2口接RTU设备,另一个PLC的com2口接ASCII的设备,这种肯定可以实现;
楼主 2022/8/10 10:14:14
建议com 2和com 3同时使用,ascll用com 2,rtu用com 3.如果只有com 2,可以考虑用那个自由串口指令,自己算效验,自己转ascll
楼主 2022/8/10 11:27:34
ES2 换有个COM3吧
楼主 2022/8/10 11:49:31
建议两个通信口,一个走Modbus RTU,一个走Modbus ASCII
楼主 2022/8/10 11:55:34
简单做法:RTU设备与一个通讯口相连;ASCII设备与另一个通讯口相连。使用一个通讯口连接RTU设备和ASCII设备混用,切换通讯协议是关键,不好处理。