2022-08-10
制作联排电气柜,总开关是600A的开关,后面接30个25A断路器,总开关和后面的开关怎么连接好啊,用铜排还是电缆
评论9
楼主 2022/8/10 11:29:08
600A出铜排,铜排上钻孔,用导线或者电缆连接到25A
楼主 2022/8/10 11:50:04
最简单经济的方法是用导线,用线耳将线夹紧,然后分给各空开。
楼主 2022/8/10 11:56:02
用开口线鼻子,然后把线分到个个开关,每根线6平方。15根6平方线,开口线鼻子用300A的,压接15根6平方线,应该是可以的,然后到了下面在并线。
楼主 2022/8/11 10:40:06
还是用铜牌好点,汇流排。有时线头两个在一起有的压不紧,很容易电流过大导致
楼主 2022/8/11 11:10:54
总开关柜用 600A出铜排,铜排上钻孔。
然后用导线或者电缆连接到25A分柜
楼主 2022/8/11 11:21:45
铜排加电缆
楼主 2022/8/12 11:24:31
汇流用40*4的铜牌,分流用电缆
楼主 2022/8/12 11:58:26
1)600A开关要用可调脱扣器形式,过载脱扣调整在500-600A,短路保护电流调整在2500A以内。。
2)600A开关出线用汇流排,30A开关用绝缘导线。。