2022-08-11
报文解析都是正确的,报文也是正确的。循环读取,循环时间2000ms,但是偶尔会跳出一些错误的数据,设备的通讯延时从可行的最低值到999都试过了,还是会出现。这是什么问题?
评论7
楼主 2022/8/11 11:22:11
有没有可能是突发的外界干扰
楼主 2022/8/12 11:34:17
从PLC里面监视一下数据 有没有这种情况 判断一下是数据源到PLC这块出的问题 还是PLC到触摸屏出现的问题
楼主 2022/8/12 11:59:02
也有可能是PLC的数据类型和触摸屏数据类型不配吗
楼主 2022/8/12 13:38:02
这个要先监控一下下位机,看看下位机原始数据中会不会有这样的情况。
楼主 2022/8/12 13:43:44
很正常 就是长度问题,电脑模拟是不会出问题的 放进组态屏就会这样