2022-08-15
有个消防水泵控制柜,性能很关键,是星三角启动。自动控制PLC是西门子1200 。看到很多控制方式是手动启停信号直接进入PLC启停,自动也是通过PLC程序控制的,这样的控制的担心是如果24V电源或者PLC出问题,整个系统就瘫痪了,我想把手动不进入PLC,直接用传统时间继电器控制,自动通过PLC里面的时间计数器控制,手动用时间继电器控制。自动也得用手动的时间继电器,不好用PLC里面的时间继电器,怎么画图可以分开?就是手动用传统的时间继电器,自动用PLC里面的时间继电器,图怎么画?
评论4
楼主 2022/8/15 14:40:44
原理图中只显示硬件部分即可,一个信号给PLC,有则是自动模式(PLC控制模式)、无则是手动模式(本地控制模式)。
楼主 2022/8/15 14:46:10
星角启动无需继电器,三个接触器就行了。