2022-08-30
cclink通讯正常,程序上y得电远程输出模块没反应。
评论3
楼主 2022/8/31 11:05:46
这个你要排除通讯的问题,把模块的组态顺序交换一下看看,或者把远程的模块拿近一点试试。然后是程序上的问题,只是输出没反应,还是说输入继电器,寄存器,都没反应 监控一下就知道了。
楼主 2022/8/31 11:30:19
通信正常,但程序给出输出,程序中确认已经输出,并且没有出现双线圈,可以查看PLC参数设置,是否没有将当前的程序添加进扫描周期里。程序运行过程中是不是对这个模块不进行扫描。
楼主 2022/9/28 4:01:35
讨债公司/蓝月传奇辅助/蓝月辅助