2022-09-02
在没有WINCC全部许可证的情况下,S7-1500PLC能和WINCC V7.4进行通信吗?我已经试了好多次都通信不上,求助各位
评论6
楼主 2022/9/2 16:52:16
用1200/1500 Channel,设置访问点,允许PLC Put/Get通讯, 还有重要的一点,安装Net软件
楼主 2022/9/5 14:34:30
去博图里组态个PC站
楼主 2022/9/5 14:48:12
搞个OPC软件,WINCC直接读取OPC里面数据
楼主 2022/9/5 15:09:40
pg pc接口设置的对不对?
楼主 2022/9/5 15:18:01
在安装wincc的电脑里打开PG/PC接口,新建一个驱动,譬如命名为PLC1500;映射成物理网卡(就是接网线的那个口)
重启后,打开wincc,在“变量”里面新建 驱动,默认有个1500的驱动,在通道里面选择刚才建立的;
建好后,连接实际的PLC进行测试,变成绿色打勾了就建立通讯了;
根据PLC的变量表建点,然后做到画面上就好了