2022-09-02
电控柜着火了 什么原因导致?
评论8
楼主 2022/9/5 14:35:49
零线电流大;连接点接触电阻大;零线截面小,这三个原因使零线过热、燃烧。
楼主 2022/9/5 14:55:17
用电设备三相不平衡,零线有电流;用电设备属于非线性负载(如开关电源、变频器、电子镇流器等整流桥输入),零线电流大于相线电流,而零线还是小截面,所以过热了。
楼主 2022/9/5 15:10:17
接线松动或者导线截面不符合要求导致发热,进而引发绝缘起火。
楼主 2022/9/5 15:18:31
连接到零排的导线,有可能小截面通过大电流了,使电线过热起火。
楼主 2022/9/5 15:28:41
感觉是接触不好,造成打火,乃至缺相,缺相后其它两相电流过大,保护装置未起作用,才导致起火
楼主 2022/9/6 10:04:29
这个应该是线束内线坏了导致短路,另外再一个可能就是电流表的互感器跟相线是同一根线那种,导线绝缘出问题
楼主 2022/9/6 10:12:11
是接触不良?