三菱的伺服PA21为1001,PA05为46000.

运动向导里的电机速度,最大值最大为19.99CM/s  实际机台运行速度还是显得慢。程序自动速度寄存器VD196最高设置为20,当设置到30的时候,驱动器就不转了。把电机旋转一次所需的脉冲数5000,改成2000.电机速度没有提升,又把伺服驱动器的PA05改小,还是速度提不上来,请问问题出在哪里?该如何操作和修改。