2022-09-05
求问11台200SMART通讯,最后收集到的数据上传到组态王里面显示。我应该怎么通讯。具体怎么操作,谢谢
评论7
楼主 2022/9/6 10:07:03
以太网通信啊,至于说通信协议,可选很多的,S7协议、Modbus TCP协议都可以
楼主 2022/9/6 10:13:39
交换机设好IP 组态王里面调11个smart的驱动不就好了
楼主 2022/9/6 13:43:30
可以采用PUT/GET通信,主站不需要编程,从站用向导就可以编程
楼主 2022/9/6 13:50:42
11个SMART搞个PLC做数据汇总然后相当于单对单
楼主 2022/9/6 16:12:31
网线接到一个Hub里,通过PUT和GET指令就可以读写你想要的其他的PLC的数据地址的数,看PUT和GET指令帮助,特别简单
楼主 2022/9/7 13:59:38
加一个边缘计算网关,把数据收集后处理再上报,协议直接可转换。