2022-09-13
有一个项目,1台75KW的破碎机,1台进料输送(给破碎机进料),1台出料输送(破碎完把料运走).
想实现的功能是,通过电流互感器监测出来的75KW的破碎机的实时电流来进行操作,
控制1:当实时电流大于触摸屏上的过载保护设定值1时,进料输送皮带把速度调慢,让进料少进一些.当感觉破碎机不吃力时,恢复之前的进料速度.
控制2:当实时电流大于触摸屏上的过载保护设定值2时,进料输送皮带立即停止,并且破碎机马上反转.发出报警声音,等工作人员复位后重新启动..
请教的问题:本项目的两个控制时机拿不准,因为破碎机的电流波动大,打到料和没打到料电流相差大,每2秒内电流经常有几十安的波动,怎么通过这种波动较大的实时电流值来判断上面的两个控制时机?
评论9
楼主 2022/9/13 15:50:51
2秒变化不是问题关键。问题关键是你看到的是有效值电流,互感器测得的是交变瞬时电流
楼主 2022/9/13 15:55:11
在电机额定转速额定电流时属于额定最大工况,此时可以作为控制基准,因为破碎机工作响应与送料肯定有延迟,因此一般选择在额定工况的90%~95%进入调控最佳,可以最大限度确保机器稳定工作
楼主 2022/9/14 14:10:35
你应该取样单位时间内达到电流预警值的次数,以次数来确定减速还是停机!
楼主 2022/9/14 14:21:55
互感器的二次输出经整流滤波,取得一段时间的平均电平作为控制信号。选大容量电容滤波,选合适负载。
楼主 2022/9/14 14:53:45
原理很通俗 问题是选择合适的硬件
楼主 2022/9/14 14:59:53
应该不用,3者之间绝对有个最佳时间,控制好这个时间就可以了
楼主 2022/9/14 15:10:13
进料和破碎机作PID控制
读取破碎机输出转矩,作为送料变频器的反惯值,给定值为送料速度。Pid目标值就是送料速度。
楼主 2022/9/15 12:05:36
直接对破碎机电流运算,控制进料变频器