2022-09-14
想请教一个问提,最近有个项目,客户想将现场的有限通讯换成无线通讯;总体构架是这样的:
一个WINCC上位机,一个1516做主站;
1516下面挂86个 200SMART,SMART是V2.5版本,能做智能设备的;
每个SMART连接一个触摸屏(通讯方式待定),1516与SMART是用无线通讯的方式进行通讯;
现在有以下问题:
1. 一个1516是否能与86个SMART通讯?1516最大能挂多少个SMART?
2. 加上86个触摸屏,是否影响1516的可用资源数量?
3. 是用西门子的S7通讯还是其他通讯协议?
3. 1516和SMART的程序只要使用PUT/GET指令就可以了么?还有其他要注意的么?
4. 无线通讯,客户说他们自己买西门子的设备,这种通讯布置起来困难么,这个设别需要写相关程序么?
5. 还有其他要注意的地方么?
评论5
楼主 2022/9/15 12:09:01
可以通过1516 Profinet通信连接SMART,最多可以连接256个IO设备,SMART可以用S7通信单独连屏幕,需要使用交换机,可选用网管型交换机,无线通讯的话西门子有专用的模块,网桥也可以实现无线通信
楼主 2022/9/15 12:15:48
可以用AP网桥 无线路由器走S7协议
楼主 2022/9/15 12:20:33
可以10个smart为一组,他们之间将数据汇总到一个主smart,然后这10个主smart和1516进行数据交互。
无线模块需要主smart装AP+client双模的,其他从SMART装client即可,1516也装双模的。AT指令的那种也可以,用起来麻烦一点,效果和西门子的没啥区别。
局域网内,如果你有兴趣玩WiFi模块的话,比如ESP8266,433协议等,也可以考虑给PLC串口加装这样的模块,然后加个无线路由器做中继,最终实现万物互联。
还有蓝牙也行,ZigBee这样的无线都可以,就是用起来麻烦一些。
楼主 2022/9/15 12:31:21
加个上位机,数据由上位机处理。