s71200 可以用易控组态软件,和MCGS嵌入版触摸屏同时访问吗?想实现的工功能就是我上位机易控软件可以控制,同时我又想实现触摸屏可控制。求教解决方案!谢谢
评论6
楼主 2022/9/15 12:32:09
可以 弄个交换机 拉几根网线
楼主 2022/9/15 12:36:41
使用MODBUS TCP 协议,则有几个上位机,就用几个服务器指令 MB_SERVER,每一个MB_SERVER都使用自己的背景数据块,每一个使用不同的连接
楼主 2022/9/16 13:43:53
每一个 MB_SERVER 指令的 CONNECT 脚处定义的那个指向连接描述结构的指针,结构类型为 TCON_IP_v4;
在这个结构体中指定相应上位机的 IP 地址、以及使用的本地连接号(占用的是开放式通讯源,针对每台上位都不同)、本地端口号(本地端口号502、503、504等,也是针对每台上位都不同)
楼主 2022/9/16 13:48:48
一个一个增加,做通一个再增加一个。慢慢增加服务器指令。
楼主 2022/9/16 14:41:11
最好还是走网口避免同时控制功能冲突。实在不会就触摸屏走串口,上位机走网口,同时控制而不冲突就得在程序里下点功夫。