2022-09-15
正在学习plc编程,用三菱FX2N开始。
拿到一个程序,用GX Developer学习。
打开,程序默认plc型号为三菱FX3U,想用梯形图逻辑测试,无法启动。
做程序检查,报了一堆双线圈问题。
把程序的plc型号改成FX2N,Developer自动改了一些参数,于是逻辑测试可以启动了,不过程序运行好像不太正常。
请各位多多指教!
评论9
楼主 2022/9/15 12:37:20
双线圈问题,和改型号关系不大吧,你多个地方调用同一个线圈的话,就用置位指令,记得及时复位,如果用直接线圈,双线圈错误,肯定会影响输出
楼主 2022/9/16 13:44:46
程序检查可以不检查双线圈输出,就不会报错!
楼主 2022/9/16 13:49:12
大部分双线圈尽量在程序里面避免,不然即使编译没有问题,在实际设备运行可能达不到相应的功能。处理措施:1.把双线圈全部合并为单线圈。2.使用set和rst指令。
楼主 2022/9/16 14:41:34
可以选择用多个M点控制一个线圈,这样就不会出问题了,或者用SET指令去控制
楼主 2022/9/16 14:57:53
程序检查的时候勾选双线圈检查,这样在你检查程序的时候就会报出双线圈的程序步数,直接去修改就可以了
楼主 2022/9/16 15:04:29
找到双线圈的位置,要么用置位复位指令,要么每个输出线圈的位置用一个中间变量,然后把所有中间变量汇总输出一个线圈就ok啦
楼主 2022/9/19 14:08:23
SET和RST应该成对出现,再说对于新手最好慎用SET和RST,否则在哪里输出了你也不知道
楼主 2022/9/19 14:16:51
用置位和复位指令 或者 用多个中间变量并联控制输出线圈,各个输出的地方用不同的中间变量代替线圈