2022-09-15
请教各位,第一次用1200.,想读取一下寄存器为(0100H)的值为啥我老通不上。仪表设置地址为1 ,9600 8N1.
评论4
楼主 2022/9/16 13:45:10
用博图上面那个MODBUS(RTU)的程序块
楼主 2022/9/16 13:49:36
0100H换成10进制以后加40001是你要读的地址
楼主 2022/9/16 14:42:02
你要读的地址是0100H,换算到十进制就是256,按照博图的485通讯方式,需要将256+40001=40257,就是你去读仪表的寄存器地址