2022-09-19
现场有套设备用的是S7-300的CPU,通过DP总线和从站连接,现在从站所有模块故障灯均亮,而且该站通过DP总线和S7-400系统连接,在工程师站使用SIMATIC在线通讯是正常的,但没有I/O数据,用TIA V13软件(我来之前,工程师站原有的版本)可以打开项目,在线显示CPU块故障,无法从CPU上传程序。询问设备厂家后,根据厂家提供的当时组态软件版本又下载了TIA V14,可以查找到CPU,但是同样无法上传,提示版本不一致。想问下各位,是不是因为版本不一致,还是300CPU主站和从站通讯出现了问题,该怎么查起?
评论6
楼主 2022/9/19 14:49:01
那就是版本不一致问题,换15.1 版本以上
楼主 2022/9/19 14:52:22
我觉得还是DP总线的问题,看看是不是有干扰,换头换试试。
楼主 2022/9/20 10:00:05
直接用Step7 5.5或5.6软件试试呢?
楼主 2022/9/20 16:43:38
我觉得是通讯问题。其实s7-300不管用5.5还是博途任何版本下载,都可以用任意版本监控上传和下载,不存在兼容问题。
楼主 2022/9/20 16:54:31
先断开与400系统的连接,如果不行,可以更换CPU试试