2007-11-09
变频器在有负力运行时加制动 单元和制动 电阻,我想请问一下高人制动单元为什么要变用IGBT来做?
为什么不用晶闸管?那样的话成本不就降下来国了?
有用IGBT的必要性吗?
若谁能回答我这问题希望能把必要性说说!
评论3
楼主 2007/11/6 11:48:01
楼主 2007/11/7 15:59:13
制动单元可以用晶闸管去做,但其性能就会大大降低,制动单元的作用,是将变频器的母线电压控制在一定的范围之内,单纯为了这个目的,甚至可以在外围用交流接触器去做(这点在张燕宾的《变频知识讲座》中就有提到,可在网络版变频器世界上查阅)。但这样做出来的制动单元动态响应就会大大降低,容易造成变频器母线电压的波动,反映到电机上就是有抖动现象--母线电压降低输出电压降低,典型的调压调速。
楼主 2007/11/9 18:22:33
什么情况下进行变工频的切换
1故障切换 在一些运行中不允许停机的
2程序切换 为了节能,全速运行时切换到工频
3运行切换 一拖多系统中,用变频依次启动