2007-11-18
PLC的DC24V的负端需要接地么?
若不接有什么影响么?
接又有什么关系?
评论10
楼主 2007/11/7 15:14:32
如果和电动二线制仪表配用,一定要把DC24V的负端接地。否则会有共模电压干扰。
楼主 2007/11/7 16:19:46
楼主 2007/11/7 20:57:49
是220--24V变压器,还是24V电源端子排(或空开)。如果是前者,一般变压器的输入端是220V的火线、零线、地线,输出端就两根线。如果是后者,输入和输出端都只有两根线。
所以说实际PLC没有地线,但是PLC自身有安全接地(保护接地)、仪表接地(信号回路接地),自然就避免了各种干扰。
注:本质安全型仪表接地有:屏蔽接地、本安接地、保护接地、信号回路接地
楼主 2007/11/7 21:00:39
避免了各种干扰
楼主 2007/11/12 18:21:56
如果和电动二线制仪表配用,一定要把DC24V的负端接地
楼主 2007/11/13 20:08:04
楼主 2007/11/14 15:40:57
楼主 2007/11/15 10:29:21
楼主 2007/11/16 15:39:24
俺觉得接地可以避免很多干扰,也不费什么事,接就接呗
楼主 2007/11/18 18:45:41
接地最保险了
可以减少干扰,而且利于物理量测量